想想就知道,单相的过零点每秒只有100次,三相加起来也不过300次,avr说毫无压力[表情]
还需要每秒输出300个脉冲,而且问题要准,还要可调。可靠程度要求每2500万个脉冲最好至多出一次失败或者错误的 [表情]
你必须要给出调节范围和调节精度指标,才能帮你计算avr什么主频下运行才能满足你的要求
UID:82105
之前没做过类似的,请问楼主,过零信号要滤波吗?要加300hz锁相吗?感觉工业环境电网很不干净。
全部用软件完成
过零信号要软件滤波吗?要加软件300hz锁相吗? [表情] [表情] [表情] [表情]
我没有做滤波,因为我的过零检测是直接用光耦来检测的,上面有脉冲干扰的可能性基本没有。(因为干扰的幅度根本和强大的交流信号没法比)不过需要做过零信号的合法性判断,就是每次过零产生的时差是否在合理的范围内。(也相当于算是一种滤波吧)锁相就没那么复杂了,因为判断出了准确的过零时间后,控制触发角,只需要确定延迟时间就行了。
UID:17393
webfch:之前没做过类似的,请问楼主,过零信号要滤波吗?要加300hz锁相吗?感觉工业环境电网很不干净。 (2012-04-04 13:44)
UID:18857
BG6IAS:的确工业电网干扰很大,朋友在我们郏县一个工业园装上FANGKA ESF-02B饭费打卡系统,调试时不能可靠传输下位机数据,保不定什么时间,接受灯狂闪,下位机位号错,上位机通信失败,查啦几天为 .. (2012-04-15 12:10)